Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Tac Menta (snvt)
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > LonWorks
Sasha_24
Господа специалисты,
никак не могу разобраться как в TAC Menta (контроллер Xenta 302) конфигурятся переменный SNVT на статус "R/W"
- при вызове диалога поверх блоков DI, DO, AI, AO, - во всех случаях CheckBox "R/W" как бы деактивированный (нельзя нажать).

В общем у меня пока получаются сетевые переменные типа nvo, - нужно nvi, что бы можно было их выносить наверх (как звдания).

спасибо Всем
ttt
DI, AI - nvi
DO, AO - nvo
Sasha_24
Спасибо - все работает, забыл при тестировании перейти в "Operator Mode"
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.